κατασκευη ηλεκτρολογικου πινακα
#1
Καταχωρήθηκε 23 Φεβρουάριος 2010 - 23:42
#2
Καταχωρήθηκε 23 Φεβρουάριος 2010 - 23:50
επισης καλο θα ειναι να μπουνε και επαγγελματικοι χρονοδιακοπτες στα φωτα οπου και διακοπη να γινει να μην ξαναθελουν ρυθμιση.
εγω προσωπικα και για να αποφυγω τη αρκετα μεγαλη δαπανη(ομολογουμενως)πηγα μαζι με τον ηλετρολογο μου σε μαντρες με μεταχειρισμενα ηλεκτρολογικα και εκει βρηκαμε σε πολυ χαμηλη τιμη-σχεδον τσαμπα τα περισσοτερα απο τα κλασσικα υλικα του πινακα(ασφαλειες,ρελεδες κλπ).ετσι τουλαχιστον γλυτωσα αρκετα χρηματα,αλλα και παλι νομιζω πως δαπανησα μονο για τον πινακα περι τα 350-400 ευρω.
#3
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 00:09
#4
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 00:10
τη ακριβως θελεις να κανειςθα ηθελα να τελειωνω με τα πολυμπριζα και να φτιαξω ενα πινακα.εφερα λοιπον 2 ηλεκτρολογους αλλα ειδα μεγαλη διαφορα και κατασκευαστικη και οικονομικη.θα ηθελα λοιπον τη γνωμη οσων εχουν κατασκευασει κάτι αντιστιχο η εαν υπάρχει και κλατι ετοιμο μου ειπαν .
#5
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 00:16
#7
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 00:30
παιδια αυτη την στιγμη εχω 5 πολυμπριζα με 6 θεσεις το καθε ενα και ανεξαρτητο διακοπτακη ,μου εχει τυχει βραχυκυκλωμα απο κυκλοφωρητη βραδυ και μου εχει ριξει το ηλεκτροστοπ και το ενυδρειο εμεινε ετσι μεχρι της 6,30 που το ειδα το πρωι.επειδη εδω Κρητη εχουμε και συχνες διακοπες ρευματος το καλοκαιρι θελω να προστατευσω τις HQI ,θελω να βγαλω τα νταμπελακια από τα καλωδια που λενε κυκλοφορητης 1,2,3 θερμαντηρας κλπτη ακριβως θελεις να κανεις
#8
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 03:00
#9
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 16:24
Κοιτα φιλε μου το θεμα ηλεκτρολογικος πινακας ειναι πολυ σχετικο πανω στα ενυδρεια!!Καταρχην μιλαω εκ τον εσω ηλεκτρολογος βλεπε!!! Εγω προσοπικα τα θεωρω πεταμενα λεφτα. Οι ασφαλειες ειναι πολυ μεγαλες για τη χρηση που κανουμε και ο ρελες απλα δε χρειαζετε αφου υπαρχει ηδη στην εγκατασταση εκτος αν βαλεις ποιο ευαισθητο αλλα και αυτο υπερβολη ειναι!το καλωδια δε τα γλυτωνεις ετσι και αλλιως εκτος και αν κοψεις τις φυσσες και χασεις τις εγγυηση! Προσωπικα οταν βρω χρονο θα κατασκευασω ενα συστημα παρομιο με αυτο του rexsea δηλαδη πολυμπριζο στο οποιο η καθε θεση θα εχει και δικο της μικροδιακοπτη ή μπουτον!Μονο τα φωτα θα μπουν σε ξεχωριστες θεσεις με χρονοδιακοπτες που δε χανουν τι μνημη τους σε περιπτωση διακοπης!!!Ελπιζω τον επομενο μηνα να μπορεσω να το κατασκευασω και να το παρουσιασω κιολας!
Προσωπικά διαφωνώ κάθετα. Η αχίλλειος φτέρνα του 90% των ενυδρείων είναι το ρεύμα και η ελλιπής εγκατάσταση και βάζω τον εαυτό μου πρώτο.
Γι αυτό το λόγο σχεδιάζω ανεξάρτητο πίνακα ακριβώς γι αυτήν την δουλειά. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στον κόπο για 6 πρίζες αλλά στην δικιά μου περίπτωση θα μου φέρει πολλές ανέσεις και θα προλάβω καταστάσεις. Και εξηγούμαι:
1) Θα είναι 2 πρίζες ανά ασφάλεια έτσι ώστε αν βραχυκυκλώσει κάτι δεν θα μου ρίξει το ρεύμα σε όλο το ενυδρείο. Έτσι όπως τα υπολογίζω δεν χρειάζεται παραπάνω από 6αρα ασφάλεια ανα 2 πρίζες.
2) Θα τοποθετηθούν Elliwel & Amperομετρα για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος.
3) Θα υπάρχει δυνατότητα να κλείνουν διάφορα μηχανήματα από τις ασφάλειες για να γίνονται εύκολα δουλειές ρουτίνας (Πχ με 2 ασφάλειες όλες οι αντλίες ή με μία η επιστροφή από το sump κτλ)
4) Οι πρίζες θα είναι IP55
5) Θα υπάρχει παροχή με μεταγωγικό διακόπτη για μελλοντική προσθήκη γεννήτριας.
6) Κτλ
#10
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 22:47
Προσωπικά διαφωνώ κάθετα. Η αχίλλειος φτέρνα του 90% των ενυδρείων είναι το ρεύμα και η ελλιπής εγκατάσταση και βάζω τον εαυτό μου πρώτο.
Γι αυτό το λόγο σχεδιάζω ανεξάρτητο πίνακα ακριβώς γι αυτήν την δουλειά. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στον κόπο για 6 πρίζες αλλά στην δικιά μου περίπτωση θα μου φέρει πολλές ανέσεις και θα προλάβω καταστάσεις. Και εξηγούμαι:
1) Θα είναι 2 πρίζες ανά ασφάλεια έτσι ώστε αν βραχυκυκλώσει κάτι δεν θα μου ρίξει το ρεύμα σε όλο το ενυδρείο. Έτσι όπως τα υπολογίζω δεν χρειάζεται παραπάνω από 6αρα ασφάλεια ανα 2 πρίζες.
2) Θα τοποθετηθούν Elliwel & Amperομετρα για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος.
3) Θα υπάρχει δυνατότητα να κλείνουν διάφορα μηχανήματα από τις ασφάλειες για να γίνονται εύκολα δουλειές ρουτίνας (Πχ με 2 ασφάλειες όλες οι αντλίες ή με μία η επιστροφή από το sump κτλ)
4) Οι πρίζες θα είναι IP55
5) Θα υπάρχει παροχή με μεταγωγικό διακόπτη για μελλοντική προσθήκη γεννήτριας.
6) Κτλ
1) Αν συμβει βραχυκυκλωμα θα πεσει ο ρελες διαφυγης και οχι η ασφαλεια.Η ασφαλεια πεφτει μονο σε περιπτωση υπερτοφοδοτησης πραγμα που δε προκειτε ποτε να συμβει στο ενυδρειο.
2) Δε καταλαβαινω τι σχεση εχει ο Eliwel(αν εννοεις να διαχειριζετε μια πριζα του θερμοστατη τοτε οκ) & τα Αμπερομετρα τι τα θες τα αμπερομετρα???Εχεις σκοπο να συνδεισεις παραλληλα πυκνωτες για να μειωσεις τα επαγωγηκα που δημιυργουται απο τα πηνια?
3) Νομιζω οτι ειναι μεγαλυτερη ευκολια να το κανεις αυτο με μικρα μπουτονακια τα οποια θα βαλεις διακρητικα καπου στη βαση παρα να πρεπει να πηγαινεις στον πινακα που δε θα ειναι κοντα στο ενυδρειο.
4) Οι πριζεσ μπορει να ειναι οτι βολευουν το καθενα!!
5) Αν εχεις σκοπο να βαλεις ολοκληρη γεννητρια τι να σου πω...παντος και με ενα UPS κρατας κυκλοφορια που ειναι το ποιο βασικο.
6) Κτλ ....
#11
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 23:43
[/quote]
Εχεις καποιο λινκ για να δουμε αυτο το συστημα;
#12
Καταχωρήθηκε 24 Φεβρουάριος 2010 - 23:54
1) Αν συμβει βραχυκυκλωμα θα πεσει ο ρελες διαφυγης και οχι η ασφαλεια.Η ασφαλεια πεφτει μονο σε περιπτωση υπερτοφοδοτησης πραγμα που δε προκειτε ποτε να συμβει στο ενυδρειο.
...
Και ομως σε μενα συνεβησε. Επεφτε συνεχεια απο υπερφωρτηση. Μετρησαμε 9,9 Amper συνολο στην δεκαρα ασφαλεια και απο τοτε που αλλαξα σε 16 ειναι ολα ΟΚ.
Για τα υπολοιπα περι ορεξεως....
#13
Καταχωρήθηκε 25 Φεβρουάριος 2010 - 10:50
Προσωπικα οταν βρω χρονο θα κατασκευασω ενα συστημα παρομιο με αυτο του rexsea δηλαδη πολυμπριζο στο οποιο η καθε θεση θα εχει και δικο της μικροδιακοπτη ή μπουτον!Μονο τα φωτα θα μπουν σε ξεχωριστες θεσεις με χρονοδιακοπτες που δε χανουν τι μνημη τους σε περιπτωση διακοπης!!!Ελπιζω τον επομενο μηνα να μπορεσω να το κατασκευασω και να το παρουσιασω κιολας!
Εχεις καποιο λινκ για να δουμε αυτο το συστημα;
Λιγη υπομονη μολις το τελειωσω θα το ποσταρο!
#14
Καταχωρήθηκε 25 Φεβρουάριος 2010 - 10:58
κι εγω θελω!Λιγη υπομονη μολις το τελειωσω θα το ποσταρο!
#15
Καταχωρήθηκε 26 Ιούνιος 2010 - 16:11
Λιγη υπομονη μολις το τελειωσω θα το ποσταρο!
jumaru82 εχουμε κανα νεο με τον πινακα?
#16
Καταχωρήθηκε 26 Ιούνιος 2010 - 16:15
#17
Καταχωρήθηκε 26 Ιούνιος 2010 - 21:43
1) Αν συμβει βραχυκυκλωμα θα πεσει ο ρελες διαφυγης και οχι η ασφαλεια.Η ασφαλεια πεφτει μονο σε περιπτωση υπερτοφοδοτησης πραγμα που δε προκειτε ποτε να συμβει στο ενυδρειο.
αν συμβει βραχυκυκλωμα θα πεσει η ασφαλεια πραφανως. Το ρελε πεφτει οταν υπαρχει διαρροη και ΜΟΝΟ. Σε ενα βραχυκυκλωμα μπορει να υπαρχει διαρροη (φαση γειωση) μπορει και οχι (φαση/φαση ή φαση /ουδετερος).
#18
Καταχωρήθηκε 20 Μάρτιος 2012 - 02:23
#19
Καταχωρήθηκε 19 Νοέμβριος 2012 - 23:16
Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Η ασφάλεια μπαίνει στον ηλεκτρικό πίνακα αναλόγως την διατομή των καλωδίων της κάθε γραμμής. Όταν βάζεις μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια γραμμή, εκτός του ότι είναι παράνομο καταστρέφεις σιγά σιγά τα καλώδια της γραμμής τα οποία κοκκαλώνουν και μετά θα πρέπει να τα αλλάξεις...Και ομως σε μενα συνεβησε. Επεφτε συνεχεια απο υπερφωρτηση. Μετρησαμε 9,9 Amper συνολο στην δεκαρα ασφαλεια και απο τοτε που αλλαξα σε 16 ειναι ολα ΟΚ.
Για τα υπολοιπα περι ορεξεως....