καλημέρα,

 

εχω τον εν λόγω controller και δούλευε απροβλημάτιστα 3-4 χρόνια τώρα.

Την Κυριακή στην αλλαγή νερού κούνησα το ηλεκτρόδιο μεσα στο νερό και ξαφνικά το μηχάνημα "τρελάθηκε" και άρχισε να ανεβοκατεβάζει θερμοκρασία και να δείχνει ότι να ναι.

Παράγγειλα λοιπόν  νέο ηλεκτρόδιο ελπίζοντας ότι αυτό θα ναι η λύση αλλα και με τον καινούργιο κάνει τα ίδια..

 

εχει κανεις κάποια ιδέα τι μπορεί να φταίει?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
fishbone!    1.756

Παρε elitech stc 1000 να ξεμπερδευεις!

 

Με 12-14 Ε παρε 2 να εχεις και καβατζα!

 

Εχω εναν στην καραντινα οποτε ωσπου να ερθει ο δικος σου παρε αυτον!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
manos0000    133

Το ιδιο μου εκανε και μενα.το αφησα εξω απο το νερο σε λειτουργεια και μετα εστρωσε.αλλαξα και ηλεκτροδιο καλου κακου.τωρα το εχω στην καραντινα.αρα ειναι διαθεσιμος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το εβγαλες απ την πριζα και να το ξανα βαλεις να δεις αν συνεχιζει;

Σταλθηκε απ τη μπακατελα μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

σας ευχαριστώ όλους για την άμεση απάντηση!

 

@Ρομποτής Κωνσταντίνος ναι, τον έχω βγάλει και τον έχω βγάλει από την πρίζα άπειρες φορές.

@manos0000  δεν τον έχω αφήσει εκτός νερού για ώρες να δω αν θα στρώσει. Λέω να το δοκιμάσω και αυτό.. ηλεκτρόδιο άλλαξα

 

@fishbone! εσυ θα με σώσεις :P 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μου κανει φοβερη εντυπωση, τα eliwell ειναι μακραν καλυτερο και πιο αξιοπιστο απ οποιοδηποτε αλλο ελεγκτη και δυσκολα εως πολυ σπανιο να χαλασουν, σιγουρεψου οτι ολες οι συνδεσεις ειναι σωστες και σφιγμενες καλα πριν κανεις οτιδηποτε κι αστο σε λειτουργια, πιστευω κατι αλλο φταιει γι αυτη του τη συμπεριφορα, 20 χρονια τα δουλευω δεν μου χει τυχει ποτε!

Σταλθηκε απ τη μπακατελα μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fishbone!    1.756

Τελικα ολα χαλανε!

 

Ο Elliwel ασύγκριτα ειναι καλύτερος απο τον elitech!

 

Ομως και αυτος εχει προβληματα !

 

Τον STC 1000 τον εχω 4-5 χρονια χωρις προβλημα! Τωρα κατα λαθος παρήγγειλα εναν non name stc 1000 .....ειδομεν ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

και μένα μου έκανε εντύπωση πάντως.. η αλήθεια είναι ότι οι συνδέσεις που έχω κάνει είναι λίγο χάλια αλλα παρ όλα αυτά δούλευε 3-4 χρόνια.

δεν ξέρω ποσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι χαλασε όταν το κούνησα

θα ξανασυνδέσω τα καλώδια από πίσω και βλέπουμε

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
vasilis4x4    980
(edited)

Κι εμενα μου κανει εντυπωση

10 χρονια δουλευει ασταματητα o δικος μου

 

Πανο παρε Κινεζικο τωρα, παλια δεν υπηρχαν και περναμε ολοι elliwel

 

Έγινε επεξεργασία - vasilis4x4

Share this post


Link to post
Share on other sites
και μένα μου έκανε εντύπωση πάντως.. η αλήθεια είναι ότι οι συνδέσεις που έχω κάνει είναι λίγο χάλια αλλα παρ όλα αυτά δούλευε 3-4 χρόνια.
δεν ξέρω ποσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι χαλασε όταν το κούνησα
θα ξανασυνδέσω τα καλώδια από πίσω και βλέπουμε
 

Ειμαι 99% σιγουρος οτι εκει ειναι το προβλημα σου, νοικοκυρεψε το και θα εισαι οκ.

Σταλθηκε απ τη μπακατελα μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

ειχα δυσκολευτεί πολύ που το μισό σύρμα έπρεπε να μπει σε μια υποδοχή και το άλλ μισό σε άλλη.. :(

 

μια φωτο το πως θα μπορούσε να είναι νοικοκυρεμένο θα βοηθούσε πολύ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
manos0000    133

Τη στιγμη που μου το εκανε εβαζα και εβγαζα μια γειωση στο ενυδρειο και αναρωτηθηκα εαν ηταν τυχαιο το γεγονος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

@manos0000 μόνο τότε στο εκανε δηλαδή?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
vasilis4x4    980

Πανο βαλε μια φωτο την συνδεσμολογια απο πισω

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

Βασίλη εχω γυρίσει σπίτι και τα ξεδυνδεσα ολα. Εχω αφήσει μονο τον αισθητήρα και την έξοδο για το ρεύμα ..δυστιχως τιποτα. Θα προσπαθήσω να ανεβασω ενα μικρο βιντεάκι 

Share this post


Link to post
Share on other sites
manos0000    133
(edited)
πριν 2 ώρες, το μέλος pan_Oz έγραψε:

@manos0000 μόνο τότε στο εκανε δηλαδή?

 

Ναι μετα τον εβγαλα και τον αφησα σε λειτουργια εξω απο το νερο.και μετα απο αρκετες ωρες εστρωσε.αλλαξα και αισθητηριο την επομενη μερα.

 

 

 

Έγινε επεξεργασία - manos0000

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

Ορίστε και το βιντεάκι .. η θερμοκρασία του χώρου σίγουρα δεν ειναι -24 ..

IMG_6524.MOV

Share this post


Link to post
Share on other sites
manos0000    133

Πανο την ακουσε ασχημα το δικο σου.μακαρι να στρωσει αλλα δεν νομιζω.εμενα επαιζε απο 32 μεχρι 20 βαθμους.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rastaman    1.590

@pan_Oz

πριν 34 λεπτά, το μέλος vasilis4x4 έγραψε:

Πανο βαλε μια φωτο την συνδεσμολογια απο πισω

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
rastaman    1.590

Άκυρο είδα το βίντεο :P

 

1) το καλώδιο είναι παρα πολύ χοντρό και δεν υπάρχει λόγος ...

δεν παίζει ρόλο βέβαια στο συγκεκριμένο πρόβλημα. . .

2)Αν βγάλεις εντελώς τον αισθητήρα σου κάνει τα ίδια ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049

IMG_6526.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049
πριν 1 λεπτό, το μέλος rastaman έγραψε:

Άκυρο είδα το βίντεο :P

 

1) το καλώδιο είναι παρα πολύ χοντρό και δεν υπάρχει λόγος ...

δεν παίζει ρόλο βέβαια στο συγκεκριμένο πρόβλημα. . .

2)Αν βγάλεις εντελώς τον αισθητήρα σου κάνει τα ίδια ??

 

ναι, το ιδιο κανει billy

Share this post


Link to post
Share on other sites
rastaman    1.590

@Ρομποτής Κωνσταντίνος

Παίζει να θέλει καλιμπράρισμα ο αισθητήρας??

Χωρίς αισθητήρα δεν χτυπάει alarm ??

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antonis K    291

Μηπως εχεις πολυμετρο να μετρησεις την αντίσταση του αισθητήρα? Πρεπει να ειναι πανω κατω 10ΚΩ.

Το αλλο σεναριο ειναι να εχει ξεκολλήσει καμια επαφη απο την πλακετα κ να κανει αυτα τα παλαβα.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pan_Oz    1.049
πριν 3 λεπτά, το μέλος Antonis K έγραψε:

Μηπως εχεις πολυμετρο να μετρησεις την αντίσταση του αισθητήρα? Πρεπει να ειναι πανω κατω 10ΚΩ.

Το αλλο σεναριο ειναι να εχει ξεκολλήσει καμια επαφη απο την πλακετα κ να κανει αυτα τα παλαβα.

 

 

πολύμετρο δεν υπάρχει.. στο 2ο σεναριο γίνετε τίποτα?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!

Δημιουργία λογαριασμού

Σύνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Σχετικό περιεχόμενο

    • Από delta66
      Controller θερμοκρασίας STC-1000, διπλής εξόδου (θέρμανση - ψύξη) στα 220V


       

       
      υλικά :
       
       
       
      Elitech STC-1000 220V (από ebay) αισθητήρας (περιλαμβάνεται στη συσκευασία- εγκαθίσταται σταθερά μέσα στο ενυδρείο, σε σημείο με καλή κυκλοφορία νερού, μακρυά όμως από θερμαντικά σώματα) καλώδιο ρεύματος (όσα μέτρα χρειαστεί για να φτάσει από τον controller στην παροχή ρεύματος - φυλάμε μερικά εκατοστά για να τα χρησιμοποιήσουμε στις γεφυρώσεις) 3 προεκτάσεις ρεύματος (σούκο ή απλές διπολικές, ανάλογα τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε), που κόβουμε τις άκρες τους ανάλογα (οδηγίες παρακάτω). Ή φτιάχνετε μόνοι σας με αρσενικά και θηλυκά φις και καλώδιο ρεύματος. ανεμιστήρες PC funs 12V (ή οποιοδήποτε είδος ανεμιστήρων). τοποθέτηση, ανάλογα το ενυδρείο καλώδιο για τη συνδεσμολογία των ανεμιστήρων. Όσα μέτρα χρειαστεί για να φτάσει από το τελευταίο ανεμιστηράκι στο ενυδρείο, μέχρι το τροφοδοτικό στο ντουλάπι μας τροφοδοτικό κατά προτίμηση πολλαπλός τάσης 3-12V και αμπέρ πάνω από το σύνολο των αμπέρ των ανεμιστήρων
      (Προτείνω τα διπλά αμπέρ για να μη ζεσταίνεται και καεί, άλλα και γιατί τα αμπέρ που αναφέρουν οι προδιαγραφές των τροφοδοτικών είναι συνήθως στα 9V. Όταν πάνε στα 12V πέφτει η απόδοση) θερμαντικό σώμα. (εάν έχετε θερμαντικό σώμα με ρυθμιστή θερμοκρασίας, τοποθετήστε τον λίγο παραπάνω από ότι η θερμοκρασία που θα θέσετε στον ελεγκτή, ώστε να λειτουργεί με την εντολή του controller, και όχι με αυτή του θερμοστάτη).  
       
       
      οδηγίες για τις προεκτάσεις ρεύματος.
      (αν βρούμε σε μαύρο χρώμα ακόμα καλύτερα).



      στη μια προέκταση, κόβουμε στην άκρη το θηλυκό φις και κρατάμε το υπόλοιπο καλώδιο με το αρσενικό φις στην άλλη άκρη.
      αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτείται με ρεύμα ο controller.
      Ξεγυμνώνουμε τα καλώδια και τα συνδέουμε κατά το σχέδιο
      στις άλλες δυο προεκτάσεις, κόβουμε τα αρσενικά φις και κρατάμε τα θηλυκά.
      αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτούν με ρεύμα τους ανεμιστήρες και τους θερμαντήρες. τα συνδέουμε και αυτά στον controller κατά το σχέδιο.

      ***αν γίνεται χρηση ταΐστρας, χρειάζεται η μια προέκταση που συνδέονται οι ανεμιστήρες, να είναι απαραίτητα σούκο για να μπορεί να μπει χρονοδιακόπτης που θα σταματά κατά τις ώρες των ταϊσμάτων, την τροφοδότηση με ρεύμα των ανεμιστήρων.


       
       
      συνδεσμολογία με γεφυρώσεις (πράσινη διαγράμμιση)
       


      Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην συνδεσμολογία διότι υπάρχει τάση των 220V με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
       
      οδηγίες για τη συνδεσμολογία:

      οι πράσινες υποδοχές είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά η 1η, 2η, 3η κλπ. 8 συνολικά (είναι αριθμημένες και πάνω στη συσκευή)
      από πάνω έχει βίδες για σφίξιμο των καλωδίων, αφού μπουν στις υποδοχές.
       

       
      στην 1η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      α. το ένα καλωδιάκι της προέκτασης (φις 1 στο σχέδιο) που τροφοδοτείται με ρεύμα ο controller (όποιο να'ναι από τα δυο)
      β. το ένα καλωδιάκι της προέκτασης (φις 4 στο σχέδιο) που τροφοδοτεί με ρεύμα την ψύξη (όποιο να'ναι από τα δυο)
      γ. το ένα καλωδιάκι της προέκτασης (φις 3 στο σχέδιο) που τροφοδοτεί με ρεύμα την θερμανση (όποιο να'ναι από τα δυο) στην 2η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      α. το δεύτερο καλωδιάκι της προέκτασης (φις 1 στο σχέδιο) που τροφοδοτείται με ρεύμα ο controller
      β. ένα κομματάκι καλώδιο 3-4 εκ. σκέτο (για τη γεφύρωση σε άλλη επαφή του controller, εξηγώ παρακάτω) στην 3η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      το ένα καλωδιάκι του αισθητήρα (όποιο να'ναι από τα δυο) του controller. στην 4η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      το άλλο καλωδιάκι του αισθητήρα του controller. στην 5η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      α. το καλωδιάκι το σκέτο που έρχεται απο τη 2η επαφή
      β. ενα καλωδιάκι ακόμα σκέτο 2-3 εκ ( που θα ενώσουμε για γεφύρωση σε άλλη επαφή του controller, εξηγώ παρακάτω) στην 6η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      το άλλο καλωδιάκι (που περισσεύει) της προέκτασης (φις 3 στο σχέδιο) που τροφοδοτεί με ρευμα την θέρμανση στην 7η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      το καλωδιάκι το σκέτο που έρχεται απο τη 5η επαφή στην 8η επαφή του controller βάζουμε και βιδώνουμε:
      το άλλο καλωδιάκι (που περισσεύει) της προέκτασης (φις 4 στο σχέδιο) που τροφοδοτεί με ρεύμα την ψύξη στο τέλος βιδώνουμε και το προστατευτικό καπάκι που έχει από πίσω για να μη είναι έκθετα τα καλώδια (φαίνεται στις πρώτες φώτο, στο πίσω μέρος του controller)  
      Προγραμματισμός του STC-1000
       
       
       
       
      Έναρξη και λήξη λειτουργίας (On-Off) του controller
       
       
       
       
      Πιέστε παρατεταμένα το πάνω αριστερά κουμπί για να τον θέσετε σε λειτουργία Πιέστε παρατεταμένα το πάνω αριστερά κουμπί για να τον θέσετε εκτός λειτουργίας  
      Έλεγχος ρυθμίσεων
       
      Πιέστε το πάνω βελάκι και θα δείτε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί να διατηρεί ο controller Πιέστε το κάτω βελάκι και θα δείτε την ανοχή (το περιθώριο σε διαφορά θερμοκρασίας, για να αρχίσει να λειτουργεί η ψύξη ή η θέρμανση αναλόγως)  
      ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
       
      Πιέστε παρατεταμένα το S για να μπείτε στο menu επιλέξτε με τα βελάκια πάνω ή κάτω, την παράμετρο F1 Πιέστε παρατεταμένα το S και ενώ το πιέζετε, πιέστε ταυτόχρονα και το βελάκι πάνω ή κάτω, μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας Πιέστε μια φορά σύντομα, το πάνω αριστερά κουμπί (On-Off) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση  
      ρύθμιση της ανοχής (του περιθωρίου σε διαφορά θερμοκρασίας, για να αρχίσει να λειτουργεί η ψύξη ή η θέρμανση αναλόγως)
       
       
      Πιέστε παρατεταμένα το S για να μπείτε στο menu επιλέξτε με τα βελάκια πάνω ή κάτω, την παράμετρο F2 Πιέστε παρατεταμένα το S και ενώ το πιέζετε, πιέστε ταυτόχρονα και το βελάκι πάνω ή κάτω, μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή ρύθμιση ανοχής.
      (η μικρότερη δυνατή ανοχή είναι 0.3C και αυτή προτείνεται) Πιέστε μια φορά σύντομα, το πάνω αριστερά κουμπί (On-Off) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση


        αν έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία 26ο C και το περιθώριο που θα του θέσετε είναι 0.3 C, το θερμαντικό σώμα θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις η θερμοκρασία κατέβει στους 25,7 C και θα σταματήσει όταν φτάσει πάλι τους 26.0 C.
      στην ουσία η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι η πραγματική κατώτερη, αλλά το πηλίκο αυτής και του περιθωρίου που θα του προγραμματίσετε.
      οι ανεμιστήρες θα αρχίσουν να λειτουργούν (αφού περάσει ο χρόνος καθυστέρησης) μόλις πάει η θερμοκρασία στους 26.3 C και θα σταματήσουν όταν φτάσει πάλι τους 26.0 C.
      στην ουσία η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι η πραγματική ανώτερη, αλλά το άθροισμα αυτής με το περιθώριο που θα του δώσετε.
       
       
      ρύθμιση της χρονοκαθυστέρησης ενεργοποίησης της ψύξης (δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση για τη θέρμανση)
       
       
      Πιέστε παρατεταμένα το S για να μπείτε στο menu επιλέξτε με τα βελάκια πάνω ή κάτω, την παράμετρο F3 Πιέστε παρατεταμένα το S και ενώ το πιέζετε, πιέστε ταυτόχρονα και το βελάκι πάνω ή κάτω, μέχρι να φτάσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης.
      (η μικρότερη δυνατή ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης, είναι το 1 λεπτό και αυτή προτείνεται) Πιέστε μια φορά σύντομα, το πάνω αριστερά κουμπί (On-Off) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση  
       
      βαθμονόμηση (calibration) της ένδειξης του αισθητήρα (αν έχετε κάποιο πιο αξιόπιστο θερμόμετρο, ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού, και ρυθμίστε την ίδια και στον controller)
       
       
      Πιέστε παρατεταμένα το S για να μπείτε στο menu επιλέξτε με τα βελάκια πάνω ή κάτω, την παράμετρο F4 Πιέστε παρατεταμένα το S και ενώ το πιέζετε, πιέστε ταυτόχρονα και το πάνω βελάκι για να αυξήσετε, ή το κάτω βελάκι για να μειώσετε την ένδειξη της θερμοκρασίας όσο χρειάζεται Πιέστε μια φορά σύντομα, το πάνω αριστερά κουμπί (On-Off) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση  
       
      Παρατηρήσεις
       
       
      O controller καλό είναι να μπει σε κουτί (ή με ιδιοκατασκευή στο έπιπλο του ενυδρείου) και να τοποθετηθεί σε εμφανές μέρος. κάτι που πρέπει να προσεχθεί στην συνδεσμολογία, είναι τα καλώδια του αισθητήρα, να μην εφάπτονται με της τροφοδοσίας, για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών. για να μη ρισκάρετε να κολλήσει κάποια στιγμή ο ελεγκτής, αλλά και για μακροζωία του, μη φορτώνεται με πάνω από 1000W σύνολο θερμαντήρες. Μπορείτε ακόμα καλύτερα να τοποθετήσετε ρελέ. σε τυχών αποσύνδεση του αισθητήρα θα ακουστεί alarm (buzzer) Μπορείτε να αποσυνδέετε αν θέλετε τη θέρμανση το καλοκαίρι ή την ψύξη το χειμώνα (βγάζοντας τις πρίζες από τα φις).  
       
      καλό είναι κατά τη γνώμη μου να μην είναι ίδιες, όλο το χρόνο οι προγραμματισμένες θερμοκρασίες αλλά να αλλάζουν με τις εποχές.
      .
    • Από delta66
      Controller θερμοκρασίας Eliwell IC 915 NTC/PTC, διπλής εξόδου στα 220V ή 12V
      Υλικά :
      Eliwell IC 915 220V ή 12V, (τροφοδοτικό 12V για τον Eliwell σε περίπτωση που επιλέξετε αυτόν), Αισθητήρας ΝΤC, (πλαστικός κατάλληλος για ενυδρεία και να το τονίσετε κατά την αγορά του), Καλώδιο ρεύματος, 2 θηλυκά διπολικά φις και 1 αρσενικό διπολικό, Ανεμιστήρες 12v με το ανάλογο τροφοδοτικό τους σε αμπέρ, Θερμαντικό σώμα. (Δεν είναι απαραίτητο να έχει ενσωματωμένο θερμοστάτη, αλλά και να έχει παρακάτω γίνεται αναφορά για τέτοια περίπτωση). Για να μη ρισκάρετε να κολλήσει κάποια στιγμή ο ελεγκτής, μπορείτε να συνδέσετε θερμαντήρες μέχρι 400-500 Watt σύνολο.
      Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε οποιανδήποτε συνδεσμολογία και να καταλήξετε διότι υπάρχει τάση των 220V με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
      Τρόποι συνδεσμολογίας
       
      1ος τρόπος : με γεφυρώσεις (πράσινη διαγράμμιση) λειτουργεί μόνο με τον Eliwell 220V

       
       
       
      2ος τρόπος : χωρίς γεφυρώσεις, λειτουργεί και με τους δύο τύπους (220V και 12V).

       
      Η μόνη διαφοροποίηση του σχεδίου στην περίπτωση Β, είναι ότι μεσολαβεί το τροφοδοτικό για τον Eliwell, από την παροχή με αριθμό 1 στους ακροδέκτες 6-7 του ελεγκτή.
      (Σε αυτή τη περίπτωση προσέξτε την πολικότητα +/-).
      Επίσης οι ανεμιστήρες μπορούν να είναι και παραπάνω από δυο (όπως είναι στα σχέδια), αρκεί το τροφοδοτικό τους να υπερκαλύπτει το σύνολο των αμπέρ.


       
      Προγραμματισμός του Eliwell

       
      Βήμα 1 : Η πρώτη έξοδος ρυθμίζεται να είναι για τον έλεγχο του θερμαντικού σώματος (φις Νο 6 στο σχέδιο)
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE1, πατήστε set και με τα βελάκια στο HC1, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο H (heat), set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 2 : Η δεύτερη έξοδος ρυθμίζεται να είναι για τον έλεγχο των ανεμιστήρων (φις Νο 3 στο σχέδιο)
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE2, πατήστε set και με τα βελάκια στο HC2, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο C (cool), set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 3 : Ρύθμιση για να δείχνει τη θερμοκρασία με ακρίβεια δεκαδικού.
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο diS, πατήστε set και με τα βελάκια στο ndt, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο y (yes), set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 4 : Ρύθμιση του τύπου αισθητήρα (NTC πλαστικός για υγρά, ο μεταλλικός είναι ακατάλληλος για ενυδρεία).
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο CnF, πατήστε set και με τα βελάκια στο H00, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο ntC, set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 5 : Ρύθμιση κατώτερης επιτρεπτής θερμοκρασίας
      (Εάν έχετε θερμαντικό σώμα με ρυθμιστή θερμοκρασίας, τοποθετήστε τον λίγο παραπάνω από ότι η θερμοκρασία που θα θέσετε στον ελεγκτή, ώστε να λειτουργεί με την εντολή του Eliwell και όχι με αυτή του θερμοστάτη).
      Πιέστε το set (εμφανίζεται αμέσως) το SP1, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια ρυθμίστε τη κατώτερη θερμοκρασία. set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 6 : Ρύθμιση ανώτερης επιτρεπτής θερμοκρασίας
      Πιέστε το set και με τα βελάκια στο SP2, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια ρυθμίστε την ανώτερη θερμοκρασία. set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 6 : Ρύθμιση για το περιθώριο σε διαφορά θερμοκρασίας για να αρχίσει να λειτουργεί το θερμαντικό σώμα.
      πχ. αν έχει ρυθμιστεί κατώτερη θερμοκρασία 26ο C και το περιθώριο που θα του θέσετε θα είναι 0.2 C, το θερμαντικό σώμα θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις η θερμοκρασία κατέβει στους 25,8 C και θα σταματήσει όταν φτάσει πάλι τους 26 C.
      Στην ουσία η προηγούμενη ρύθμιση δεν είναι η πραγματική κατώτερη θερμοκρασία, αλλά το πηλίκο αυτής και το περιθώριο που θα του δώσετε.
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE1, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο dF1, και πάλι set και με τα βελάκια ρυθμίστε το περιθώριο που επιθυμείτε (πχ 0,2). Πατήστε set για επιβεβαίωση και fnc για επιστροφή. Βήμα 7 : Ρύθμιση για το περιθώριο σε διαφορά θερμοκρασίας για να αρχίσουν να λειτουργούν οι ανεμιστήρες.
      πχ. αν έχει ρυθμιστεί ανώτερη θερμοκρασία 27,5 C και το περιθώριο που θα του θέσετε θα είναι 0.2 C, οι ανεμιστήρες θα αρχίσουν να λειτουργούν μόλις πάει η θερμοκρασία στους 27,7 C και θα σταματήσουν όταν φτάσει πάλι τους 27,5 C.
      Στην ουσία η προηγούμενη ρύθμιση δεν είναι η πραγματική ανώτερη θερμοκρασία αλλά το άθροισμα αυτής με το περιθώριο που θα του δώσετε.
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE2, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο dF2, και πάλι set και με τα βελάκια ρυθμίστε το περιθώριο που επιθυμείτε (πχ 0,1). Πατήστε set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Βήμα 8 (προαιρετικό) : Ρύθμιση σε περίπτωση αποσύνδεσης ή βλάβης του αισθητήρα και το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο ελεγκτής.
      Σε αυτό σημαντικός παράγοντας είναι το θερμαντικό σώμα να έχει θερμοστάτη.
      Σε μια τέτοια περίπτωση η παρακάτω ρύθμιση δίνει εντολή στον Eliwell ώστε το θερμαντικό σώμα να παραμένει συνέχεια ανοιχτό και να κλείνει σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχουμε θέσει στον ενσωματωμένο θερμοστάτη.
      Αν παραμείνουν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις (default) του ελεγκτή, άπλα δεν θα λειτουργήσουν ο θερμαντηρας ή/και οι ανεμιστήρες. Αυτό είναι καλύτερο όταν έχουμε θερμαντήρα χωρίς θερμοστάτη.
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE1, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο On1, και πάλι set και με τα βελάκια στο 1. set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE1, πάλι set και με τα βελάκια στο OF1, και πάλι set και με τα βελάκια στο 0. Πατήστε set για επιβεβαίωση και fnc για επιστροφή. Το αντίστοιχο και στα ανεμιστηράκια.
      Σε περίπτωση "βλάβης" ο Εliwell θα αφήσει τους ανεμιστήρες σε λειτουργία.
      Αν κατεβάσει πολύ τη θερμοκρασία θα επέμβει ο θερμαντήρας.
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE2, πατήστε πάλι set και με τα βελάκια στο On2, και πάλι set και με τα βελάκια στο 1. set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο rE2, πάλι set και με τα βελάκια στο OF2, και πάλι set και με τα βελάκια στο 0. Πατήστε set για επιβεβαίωση και fnc για επιστροφή. Βήμα 9 (προαιρετικό) : Διόρθωση της ένδειξης θερμοκρασίας - Καλιμπράρισμα (calibration)
      Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το set και με τα βελάκια μεταφερθείτε στο diS, πατήστε set και με τα βελάκια στο CA1, και πάλι set και με τα βελάκια ρυθμίστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τη διόρθωση της ένδειξης. set για επιβεβαίωση και δυο φορές fnc για επιστροφή. Καλό είναι κατά τη γνώμη μου να μην είναι ίδιες, όλο το χρόνο οι προγραμματισμένες θερμοκρασίες αλλά να αλλάζουν με τις εποχές.
      English Manual :http://www.cornelius-usa.com/stellent/groups/web/@guest/documents/manual/052085.pdf
      Κείμενο: delta66
      Γραφικά : Aiolos
    • Από Husky_Jim
      Ο τίτλος του πόστ μπορεί να είναι και "Όταν σε πιάσει η προκοπή....."
      Μαζί λοιπόν με την βοήθεια του φίλου Νίκου (Ρέμπελου) κατασκευάσαμε κουτί με 3 ELIWELL IC902 για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε 3 από τα ενυδρεία μου που βρίσκονται στο ίδιο Stand.
      Ειδού λοιπόν οι φωτό της κατασκευής που ελπίζω να σας αρέσει και να σας εμπνεύσει αντίστοιχα.Το δεξί μέρος του κουτιού έμεινε άδειο και αργότερα θα τοποθετηθεί PHμετρο.
      Θα χαρώ να απαντήσω τις όποιες ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή.
      1.Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε...

      2.Οι controllers πάνω στο κουτί...

      3.Dremmel μαζί με καλώδια...

      4.Σχεδιάζοντας τις τρύπες...

      5.Δίσκος διαμαντιού.....

      6.Βάφοντας το κουτί μαύρο...

      7.Καλωδιώσεις...

      8.Ενώνοντας τους controller...

      9.Τοποθετώντας τις πρίζες...3 για τα θερμαντικά σώματα καθώς και μία χωρίς παρεμβολή controller με συννεχή 220V για PHμετρο κ.α.

      10."Έτοιμο προϊόν..."


    • Από Aquadominus
      Καλησπέρα,
       
      Να ρωτήσω αν γίνεται στον Eliwell να συνδέσουμε στην δεύτερη έξοδο αντί για ανεμιστηράκια έναν δεύτερο θερμοστάτη ο οποίος να ανάβει όταν η θερμοκρασία πέσει ποιο κάτω από την ελάχιστη που έχουμε δηλώσει. Δηλαδή, αν έχουμε δηλώσει ελάχιστη θερμοκρασία 26 και διαφορικό 0,2 στους 25,8 θα ανάψει ο πρώτος θερμοστάτης και αν η θερμοκρασία πέσει κάτω απο 25,5 να ανάψει και ο δεύτερος. Μπορεί να γίνει;;;;;
    • Από Aiolikos
      Πρωτη φορα δουλευω τον συγκεκριμενο controller.
      Προγραματισα το HC1 = H (heat) , το SP1 = 26.5, και το dF1 = 0.5  
       
      Θερμοκρασια νερου που διαβασε ο αισθητηρας του controller ηταν 25,9, οποτε εδωσε εντολη στον θερμαντηρα και δουλεψε.
      Ομως ειδα οτι  εκοψε τον θερμαντηρα οταν η θερμοκρασια νερου ηταν 26,2 (δηλ. differential 0.3), χαμηλοτερα απο το set point = 26,5
      Την επομενη μερα παλι τα ιδια, δηλ. κοβει στα 26,2 και οχι στην προκαθορισμενη τιμη (SP1)  26.5.
       
      Δεν ειχα χρονο να ανεβοκατεβασω τα σεταρισματα να δω εαν σε αλλες τιμες κοβει νωριτερα αλλα φανταζομαι πως τα ιδια θα κανει.
       
      Ξερετε εαν υπαρχει καποιο αλλο σεταρισμα που πρεπει να κανω? 
      Αυτος ο controller εχει τιποτα dead zone ?
    • Από Ilias Halk
      Καλησπέρα παίδες,
       
      Έχω περίπου ένα μήνα που ασχολούμαι περιοδικά με την κατασκευή ενός controller ενυδρείου με την χρήση Raspberry Pi. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πρώτη εικόνα της κατασκευής.
       
      O ReefCoralPi Controller είναι ένα πειραματικό project και λειτουργεί με την βοήθεια του μικρουπολογιστή Raspberry Pi 2.
       
      Λειτουργικές Απαιτήσεις έκδοση 0.1
      Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και θερμοκρασίας νερού Έλεγχος στάθμης νερού στο sump (διαμέρισμα αντλίας) Έλεγχος λειτουργίας Θερμοστάτη και Ανεμιστήρων (ή οποισδήποτε άλλης ψυκτικής συσκευής) Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού κυρίως ενυδρείου και φωτισμού (λάμπας) sump Ζωνταντή μετάδοση εικόνας του ενυδρείου με κάμερα Απομακρυσμένη χρήση του controller μέσω web εφαρμογής Hardware Απαιτήσεις έκδοση 0.1
      Raspberry Pi 2 Model B ARMv7 1GB 5V 2A Power Adaptor 8GB SD card Raspberry Pi Prototype Hat 4 Channel Relay Module Waterproof Temperature Sensor LM35 Temperature Sensor LM35D Proximity Sensor HC-SR04 Raspberry Pi Camera Module USB Wi-Fi Dongle (Optional) Κόστος Κατασκευής: ~100 ευρώ
       
      Ο ReefCoralPi Controller λειτουργεί ως web εφαρμογής κατί που μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή,tablet, κινητού.
       
      Εικόνες:
       

       
      Βίντεο:
       

       
      Λεπτομέρειες και αναλυτικό manual κατασκευής και χρήσης εν καιρώ 
    • Από rastaman
      Τα Χριστούγεννα ενώ όλοι ξεκουραζόμασταν ο καλός μας φίλος Αργύρης κατά κόσμον Μιχάλης - argy1 όχι μόνο σκεφτόταν αλλά κόπιαζε για εμάς!!

       

      Αγόρασε λοιπόν με περίπου 15 ευρώ από κατάστημα ηλεκτρονικών:

       

      Κουτί μεταλλικό 150x160x70mm         Δυο μπρίζες                     Στυπιοθλήπτη

                                     

       

      Καλώδιο πλακέ 2x1             Φις

                                          

       

      και αφού σημάδεψε . . . 



       

      άρχισε να τρυπάει. . .

       

       

      να κόβει . . .

       

       

      και τέλος να συναρμολογεί. . .

       

       

      Το αποτέλεσμα. . .

       

       

      Φυσικά δεν ξέχασε τον εκλεκτό-νοικοκύρη-απαιτητικό καλό μας φίλο PanaGreco που θέλει να βάλει shceco

      και φρόντισε να φτιάξει άλλο ένα κουτάκι με γειωμένη την μπρίζα του θερμαντήρα. . .



       

       

    • Από themikyri
      Καλημερα,για πειτε καμμια γνωμη,το γνωστο stc 1000 (η οπως αλλιως το βαφτιζει ο κινεζος) η αυτο ?
      http://www.ebay.co.uk/itm/191190112737?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
      Ευχαριστω για την βοηθεια.
    • Από mad23
      Η θερμοκρασια ειναι μια καταλυτικη παραμετρος την οποια πρεπει να ελεγχουμε παντα στα ενυδρεια μας .
      Τους χειμερινους μηνες,οπως ξερουμε ολοι,το εργο αυτο το αναλαμβανουν οι θερμοστατες.
      Σχεδον ολα τα ενυδρεια για περισσοτερη ακριβεια χρησιμοποιουν και καποιον controller ο οποιος ελεγχει τα παραπανω.
      Το ερωτημα ειναι σε ποιο σημειο του κεντρικου ενυδρειου η' διαμερισμα του sump εχετε τοποθετησει τους θερμοστατες?