thedrowningman Posted December 19, 2017 #1 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα σας .. Θα ήθελα να ζητήσω την βοήθεια σας. Προσπαθώ να σετάρω 1 STC thermocontroler κ έχω κολλήσει. Υπάρχει κάποιος που να έχει χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο; Ευχαριστώ Πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
νικολας86 Posted December 19, 2017 #2 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα Εχεις απορίες ως προς την συνδεσμολογία η στην ρύθμιση της θερμοκρασιας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #3 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα.. Ενώ έχω ρυθμίσει μέγιστη 11 βαθμούς κ μικρότερη 10, δεν μπορώ να το βάλω στο heating mode. Ανάβει μόνο το cooling mode λαμπάκι.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Irakles Posted December 19, 2017 #4 Share Posted December 19, 2017 εχεις κανει λαθος συνδεσμολογια... μισο να βρω το σχημα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Irakles Posted December 19, 2017 #5 Share Posted December 19, 2017 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #6 Share Posted December 19, 2017 Το STC που έχω είναι το AL8010F και είναι κάπως διαφορετικό από αυτό που δείχνει ο Delta 66 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #7 Share Posted December 19, 2017 http://www.thermo-hygro.com/tag/digital-temperature-controller-al8010f-thermostat/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastaman Posted December 19, 2017 #8 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας Ίδια λογική ισχύει στο σετάρισμα και στην συνδεσμολογία. Μπορείς να βάλεις μια φώτο από τον δικό σου έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά οι συνδέσεις που έχεις κάνει ?? ps Το topic μεταφέρθηκε κάπου που ταιριάζει καλύτερα . Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #9 Share Posted December 19, 2017 Παρόλα αυτά νομίζω ότι καταλαβαίνω το λάθος μου.. Δεν έχω βάλει κάποιο καλώδιο ως γέφυρα μεταξύ της παροχής( adaptor) και της εξόδου ρεύματος για τον θερμοστάτη.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #10 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα.. Καλώς σας βρήκα.. Κ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Αυτή την στιγμή είμαι δεν μπορώ να βάλω κάποια φωτο( είμαι στην δουλειά). γύρω στις 11+ θα ανεβάσω όμως .. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #11 Share Posted December 19, 2017 Επίσης το ένα καλώδιο της εξόδου του ρεύματος δεν το έχω συνδέσει με την παροχή.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlos Posted December 19, 2017 #12 Share Posted December 19, 2017 31 minutes ago, thedrowningman said: Παρόλα αυτά νομίζω ότι καταλαβαίνω το λάθος μου.. Δεν έχω βάλει κάποιο καλώδιο ως γέφυρα μεταξύ της παροχής( adaptor) και της εξόδου ρεύματος για τον θερμοστάτη.. Αν δεν έχεις κάνει την γέφυρα δεν θα παίξει. Παρολαυτα ανέβασε καμιά φώτο να δουμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastaman Posted December 19, 2017 #13 Share Posted December 19, 2017 πριν 19 λεπτά, το μέλος thedrowningman έγραψε: Επίσης το ένα καλώδιο της εξόδου του ρεύματος δεν το έχω συνδέσει με την παροχή.. Πριν το βάλεις στην μπρίζα βάλε μια καλη και καθαρή φώτο. . . Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #14 Share Posted December 19, 2017 Aye Aye.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #15 Share Posted December 19, 2017 Θα βγάλω πως το έχω τώρα.. αλλά κ μετά, πριν το βάλω στο ρεύμα.. κατάλαβα το σκεπτικό της ένωσης.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #16 Share Posted December 19, 2017 Ευχαριστώ πολύ .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #17 Share Posted December 19, 2017 Καλησπέρα σας ξανά.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #18 Share Posted December 19, 2017 Οι 1 κ2 είναι για την πριζα του θερμοστάτη οι 3 κ4 για τον adaptor κ οι 5 κ6 για τον σένσορα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlos Posted December 19, 2017 #19 Share Posted December 19, 2017 Αν και δεν ειμαι ηλεκτρολογος, από ότι βλέπω το γεφυρώσες σωστά. Το συνδεσες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
thedrowningman Posted December 19, 2017 Author #20 Share Posted December 19, 2017 Όχι.. Περίμενα να το δείτε πρώτα κ εσείς.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastaman Posted December 20, 2017 #21 Share Posted December 20, 2017 Αυτο ειναι μονο για ψυξη ή καταλαβαινω κατι λαθος επειδη ειναι πολυ πρωι ;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlos Posted December 20, 2017 #22 Share Posted December 20, 2017 2 hours ago, rastaman said: Αυτο ειναι μονο για ψυξη ή καταλαβαινω κατι λαθος επειδη ειναι πολυ πρωι ;; Έχει μόνο μια εξοδο.φαντάζομαι ότι ορίζεις σε ποια θερμοκρασία θέλεις να παίρνει μπρος και τότε ανοίγει και δίνει ρεύμα στην έξοδο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kadmos Posted December 20, 2017 #23 Share Posted December 20, 2017 Παιδιά μια παρατήρηση που μπορεί να είναι μπούρδα, αφού δεν τα ξέρω. Στην πρώτη φωτογραφία, στην πρώτη σειρά που λέει model, έχει τσεκαρισμένο τα 12V... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antonis K Posted December 20, 2017 #24 Share Posted December 20, 2017 ΜΗ το βάλεις σε πρίζα!! !! Ο @kadmos έχει απόλυτο δίκιο. Αν δεν είναι λάθος στη σήμανση τότε θέλει 12v DC για τη λειτουργία του. Αν έχεις κάνα μετασχηματιστακι 12v δοκίμασε το στην εισοδο. Αν είναι 230ν δε θα πάθει τίποτα. Αλλά αν είναι 12ν και το βάλεις σε πρίζα.. ... ΜΠΑΜ. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΒασίληςΓ Posted December 20, 2017 #25 Share Posted December 20, 2017 Από τη φωτογραφία φαίνεται ότι είναι 12V DC. Άρα λειτουργεί με 12V. Το θέμα είναι τι ρελέ έχει. Εάν είναι 220V τότε μπορεί να συνδεθεί ο θερμαντήρας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now